電熱膜地暖鋪設在水泥地面或者瓷磚地面的情況下,電熱膜地暖通電后會與水泥地面或者瓷磚地面形成分布電容,從而產生泄漏電流,當電熱膜地暖的面積較小時,其產生的泄漏電流也較小,其值小于30毫安時,不會引起漏電保護開關動作,而當電熱膜地暖的面積較大時,產生的泄漏電流值也較大,當大于30毫安時,漏電保護開關就會有動作,切斷電源,所以,鋪設電熱膜地暖的家庭,在使用電熱膜地暖的時候,會經常出現跳閘現象,從而影響家庭用電;
電地暖跳閘還有一個情況就是,當電地暖的工作功率超過其空氣開關的負荷時,也會因為超載引起空開跳閘;這種情況下就需要測量電地暖的功率,然后更換大功率的空氣開關,就可以解決跳閘問題了!
當然,如果電地暖收到破壞,出現接地現象而引起的跳閘,那么就無法解決了!只能查找損壞點更換電地暖了!
而當電熱膜地暖鋪設在木地板或者復合木地板的下面時,沒有了水泥砂漿層和瓷磚層,分布電容也就不具備形成的條件了,所以木地板鋪設電熱膜地暖,一般不會有泄漏電流或者很小,所以不會引起漏電保護開關的動作;這也可以解釋目前市場上經常見到的韓國電熱膜和美國電熱膜很少有大面積用到工程安裝上去的,這些電熱膜普遍沒有外包裝和屏蔽技術,這種電熱膜簡稱電熱膜裸膜,即沒有保護性外包裝和屏蔽技術處理過的電熱膜,這些膜大多銷售安裝于散戶家庭取暖用,銷售時一般都要求客戶使用在木地板地面下,就是為了避開電熱膜地暖的泄漏電流問題,減少后期出現的跳閘現象;
電熱膜地暖的跳閘問題怎么解決呢?目前常用的或者說能用的也就下面兩種解決方法:1、避開漏電保護開關,或者改用不帶漏電保護開關的空氣開關,這個方法必須要保證電熱膜地暖沒有接地情況,必須要先用搖表測量電熱膜地暖是否有接地現象,確保沒有以上問題后,才能更換成空氣開關或者將電熱膜地暖的電源線調線跳過漏電保護器,但這樣做會存在一定安全隱患;一般不建議采用;2、上海有一位高級電氣工程師,他怎經幫助解決過一些電熱膜地暖跳閘的問題,在實踐中結合自己的專業知識,生產出了一個小型電抗器,這個電抗器的作用就是用來減小泄漏電流,變頻監控補償火線零線之間的電流差值,來達到減弱泄漏電流對漏電保護開關的影響,但這個電抗器由于功率有一定限制,只能對一定面積和功率內的電熱膜地暖有效,超過一定的面積和功率的電熱膜地暖,這個電抗器就不能起到作用了,也因此,這個電抗器現在也因為市場比較小停產了!
電熱膜地暖的跳閘問題想要從根本上解決,就必須使用可安全接地的電熱膜供暖系統,目前市場是已經有國產的電熱膜生產廠家生產的電熱膜地暖可以安全接地,不管鋪設在什么地面下,都不會對漏電保護開關產生影響而引起跳閘,這種電熱膜外部有外包裝,可以保護電熱膜和防水防損傷,里面在電熱膜上加有鋁箔屏蔽層,可以吸收電熱膜產生的泄漏電流,然后引導回零線,從而使火線零線之間的電流值差額達到均衡,防止漏電保護開關跳閘;